一座小型接转站,其中一台真空变相炉昨晚防暴门爆开,导致着火,今天处理了一天,妈蛋。
分析是两相分离器液位升高,职工未及时发现,导致气路进油,原油顺着气管线直奔轻烃站,造成轻烃站停机,以至于没有从轻烃站回来的干气点炉子。
此时职工还没有意识到跑油,开气路旁通闸门使用湿气为加热炉供气,然后原油就顺着气路进入加热炉炉膛,发生爆燃,加热炉防暴门崩开,顺着气路进入加热炉的原油顺着防暴门流到加热炉外面,发生火灾。